明敷管线,用于非消防用电的线管,消防验收
明敷管线,用于非消防用电的线管,消防验收有什么要求没有,明敷可以用pvc吗
匿名用户 | 2021-01-07 11:40:09 举报 浏览(107)

6
条回答
请写下您的回答回答
回答

2002tldg2021-01-08 21:43:36

如果是设在吊顶内或技术夹层中,是需要穿管敷设的!

回复 · 0
0
suiyaji2021-01-08 08:29:37

不一定的。这个一般工程可以采用阻燃PVC管明敷设,不过一类建筑和一类综合建筑不允许,只能采用钢管明敷设。

回复 · 0
0
竹叶风2021-01-08 08:19:48

非消防无所谓



























回复 · 0
0
1772****52712021-01-07 20:47:28

验收的时候它不知道那些是你的线管是你的你说不是你的他也那你没办法

回复 · 0
0
東日西語2021-01-07 18:21:48

非消防电源没有影响,消防验收不会管这个,消防用电的话得穿金属管,刷防火涂料

回复 · 0
0
蓝颜祸水2021-01-07 12:09:07

商店建筑设计规范。7.3.15.大中型商店建筑的营业场所内导线敷设时。应穿金属管。