7
照明配电 通讯故障是什么故障
匿名用户 | 2021-01-06 15:56:57 举报 浏览(112)

7
条回答
请写下您的回答回答
回答

徐新理2021-01-06 17:37:03

用来监视模块动作的信号线故障就是通讯故障,一般为接触不良,或者模块接线处有的需要加装电阻,信号线本身故障无信号,模块上有24V稳定电压用来控制设备动作,如控制继电器动作尔达到连锁反应

回复 · 0
2
福哥2021-01-09 20:23:19

信号线断路,设备损坏或者设备编码错误都有可能报通讯故障

回复 · 0
0
行善2021-01-08 09:14:14

切断非消防电源

回复 · 0
0
饭米白2021-01-07 08:54:22

控制切断“照明配电”的输入输出模块的信号线断路或与模块接触不良。

回复 · 0
0
竹叶风2021-01-07 04:06:48

通讯线有故障,



























回复 · 0
0
1511****58952021-01-06 21:48:23

一般是信号传输线路短路、短路或传输部件故障都会出现通讯故障

回复 · 0
0
東日西語2021-01-06 17:24:09

照明配电是非消防电源强切模块的故障,你说的应该是两个故障吧

回复 · 0
0