回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
9
火灾自动跟踪射流灭火装置怎么检测10
最近检测的项目有消防炮 其实是大空间安装的自动跟踪射流灭火装置,检测时,无从下手 ,请赐教
lzz | 2021-01-06 14:26:44 举报 浏览(87)

9
条回答
请写下您的回答回答
回答

快乐的奋斗者2021-01-06 20:42:42

先进性模拟实验,看看灵活性及有无死角;再进行实际灭火实验,查看反应时间,追踪的精准度,喷水的压力流量及准确度。

回复 · 0
3
皮卡车2021-01-06 14:54:04
  1. 末端模拟

  2. 关闭电磁水阀点火测试呗


回复 · 0
2
徐新理2021-01-06 17:42:00

若是允许喷射的场所随便测试多测几次就懂了,若是不可喷射且只能模拟动作的可以关闭闸阀进行测试

回复 · 0
1
東日西語2021-01-06 17:26:39

在大厅进行点火实验,然后探头探测到火情后,自动追踪,开启电磁阀喷水灭火

回复 · 0
1
福哥2021-01-09 20:28:49

在可以喷水的场所,可以模拟火情(如火盆,火焰枪),测试水炮自动寻地及喷水效果。如果不能喷水,则可以关闭电磁阀电源,手持打火机或者火把,查看水炮寻地定位,及报警信息是否正确

回复 · 0
0
2002tldg2021-01-08 21:55:56

有手动控制盘可以控制上下俯仰角度和左右旋转角度;也可以关闭电磁阀测试联动功能。

回复 · 0
0
效仿安全2021-01-08 13:07:31

先保证消防炮的完整,把消防联动自动改手动,取一宽敞地带必须是消防炮能检测到的地方,效仿一次火灾诞生地。即可检测消防炮的性能!

回复 · 0
0
A.♜一念轮回2021-01-08 11:52:08

可以做实验:将水炮打自动,将明火????盆放至测试地点,测试功能。

回复 · 0
0
竹叶风2021-01-07 04:08:09

有末端试水装置



























回复 · 0
0
已解决14209个消防问题