[回到首页] 欢迎来到消防百事通 登录 注册 QQ登录 微信登录 返回旧站 | 消防产品 | APP下载 | 消防工程群 | 网站导航 手机站 公众号
suiyaji 等级:会计
风机控制箱一般需要看具体功能性质。一般最少需要多线联动线,多线联动线需要根据具体采用设备品牌确定需要的线路,如依爱用2根,赛科,利达华信用5根,青鸟,海湾,山鹰等6根或者2根和就近的信号线和电源线,另外还需要直起线,直起线一般是4-5根,根据采用直启类型确定。如果是排烟风机控制箱还需要走防火阀停风机的2根线路
风机控制也就是模块控制和多线盘控制,模块的话是信号和电源。多线盘的话就看你所使用的设备品牌啦
风机控制箱一般需要看具体功能性质。一般最少需要多线联动线,多线联动线需要根据具体采用设备品牌确定需要的线路,如依爱用2根,赛科,利达华信用5根,青鸟,海湾,山鹰等6根或者2根和就近的信号线和电源线,另外还需要直起线,直起线一般是4-5根,根据采用直启类型确定。如果是排烟风机控制箱还需要走防火阀停风机的2根线路。
一般有信号线,24v,反馈线,最好多穿一组,线路有问题可以备用。
一般是6根线,一组反馈,一组信号。模块上还需要一组电源线(24V启动)
启动和反馈。配电箱厂家会提供有源还是无源触点启动。然后选择合适的模块输出方式。一般3根线,也有2根线和4根线的。