回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
8
消防预作用系统报警阀组上的压力开关输入模块常报故障是什么原因.谢啦
匿名用户 | 2021-01-05 16:32:15 举报 浏览(178)

8
条回答
1777****88672021-01-05 17:50:40 提问者采纳

1:检查模块的信号线是否接触不良,电压是否正常,是否接地;2:检查模块的下口线(接压力开关的线)电阻是否正常;3:摘下模块编码器读一遍号码看是否正确。4:模块底座是否进过水,是否生锈,模块头有没有扣到底与底座的缝隙看看是否均匀。以上四项基本解决

回复 · 0
3
迷雾迷雾2021-01-05 23:33:14

模块不闪灯,模块故障或者总线断路。模块双闪,电阻坏了,或者松动

回复 · 0
0
1836****10682021-01-05 21:48:59

模块损坏


回复 · 0
0
1390****90372021-01-05 21:17:34

有时类型定义错了,也会报故障

回复 · 0
0
158****78152021-01-05 20:36:18

检查一下电阻

回复 · 0
0
符永生2021-01-05 19:30:13

接触的问题

回复 · 0
0
1776****51592021-01-05 18:51:12

接触不良

回复 · 0
0
東日西語2021-01-05 18:19:03

故障是线路接触不良,有时候跑了水滋上去水以后线路受潮就会报故障

回复 · 0
0
已解决14214个消防问题