[回到首页] 欢迎来到消防百事通 登录 注册 QQ登录 微信登录 返回旧站 | 消防产品 | APP下载 | 消防工程群 | 网站导航 手机站 公众号
从主机后面那个烟感所在的回路上单独并联一组线出来,重新找个烟感编号接上就好了
可在那个回路,能操作的地方增加一个相同号码的烟感,故障即恢复。
今时~直到~永 等级:村长
实在找不到,可以在这个回路上重新接个烟感,编号和这个烟感一样基本就可以消掉了!
找不到接着找,直到找到位置,不能偷懒,
知道在吊顶內就爬顶找出来排除故障
1、设置屏蔽2、重要场所在吊顶下新增一个烟感
主机重新登录一下
屏蔽了