消防预作用系统平时管道没水是有压空气.日常我如何测试/维保说模拟测试.
川人 | 2021-01-04 14:35:11 举报 浏览(179)

6
条回答
请写下您的回答回答
回答

皮卡车2021-01-04 14:54:48 管理员推荐

每月对电磁阀经行测试,每季度对预作用阀组经行功能测试温感-主机-电磁阀-排气阀-充水。

回复 · 1
1
迷雾迷雾2021-01-05 23:36:46

模拟测试预作用阀组,一定要关闭系统侧的阀门,不能让水跑到管网里面去。可以远程启动模块。也可以现场手动启动预作用装置上的按钮,也可以手动打开第三腔的快开阀门

回复 · 0
1
1559****03842021-01-19 11:15:29

 迷雾迷雾 等级:村民

模拟测试预作用阀组,一定要关闭系统侧的阀门,不能让水跑到管网里面去。可以远程启动模块。也可以现场手动启动预作用装置上的按钮,也可以手动打开第三腔的快开阀

回复 · 0
0
何至于2021-01-17 17:25:33
  1. 关闭系统测阀门

  2. 手动开启泄压阀

  3. 单联锁,启动模块打开电磁阀

  4. 双连锁,需要打开电磁阀和压力检测开关

回复 · 0
0
suiyaji2021-01-06 07:38:49

系统测试需要转换湿式报警阀功能充水且测试充水时间。

回复 · 0
0
竹叶风2021-01-05 12:28:43

打开放气阀进行放气



























回复 · 0
0