[回到首页] 欢迎来到消防百事通 登录 注册 QQ登录 微信登录 返回旧站 | 消防产品 | APP下载 | 消防工程群 | 网站导航 手机站 公众号
检查回路总线的对地阻值,可能是线路的对地阻值低,造成系统通讯不稳定,一般对地阻值要大于5M
如果线路没有问题,可以更换带屏蔽功能的线,或者增加一个中继器(联网通讯一般1000米之内应该没啥问题,如大于1500米基本都是需要加中继了)。
应该是线路有虚接的地方,建议查查线路,应该不是什么大问题
延长300米可能信号衰减,在原来的火灾报警控制器的安装位置,加中继器,这样就增强信号强度。还有线路一定要用接线箱接线,不要用绝缘胶带。
线路接触不良,查一下