7.4.9 设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓,其设置位置应符合下列规定:
1 多层和高层建筑应在其屋顶设置,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置;没有要求装消报。
《消水规》中只明确了应装压力表,没有具体说明是否要装消报。试验消火栓作用解释中,也没有需要触发消报的要求。
大多数地方都不要求装消报。
消火栓按钮不作为直接启泵的触发信号,只是一个连锁启泵的一个触发条件。
这个要看地方要求,国标上没见到要求必须安装的!
屋顶消防栓检测口压力表要安的,报警按钮也应该安的。虽然不作为直接起泵的触发信号,但也是连锁起泵的条件之一。
不需要
试验消火栓检测用,安装在屋面,不需要装消火栓按钮。
莫侥幸,安装了比不安装要好得多!不然验收时作为一个问题提出来你就傻眼了!
有火灾自动报警系统的必须要装消火栓按钮,消火栓按钮信号通过主机联动起泵
我在新疆做的必须装消报
没有要求必须装消报按钮,很多地方没有装,是必须装压力表是真的