关于消防主机回路信号线电压的问题!20
两个问题:
1、回路甩线后,出线端仍带有2~3V左右的电压,是什么原因导致的呢?
2、回路甩线后,出线端的两条线对地都有24伏左右的稳定电压,除了线路直接串电,有没有可能是输入输出模块、声光故障引起的?或者是模块上的电阻、二极管击穿会造成这种情况吗?
PS:主机为海湾
匿名用户 | 2020-12-29 22:34:31 举报 浏览(261)

8
条回答
请写下您的回答回答
回答

消防打工人2020-12-30 08:30:54 管理员推荐

你把主机彻底关机,电源盘也关掉,如果线上没电就是24V串了,如果还有电就是外电串入。

回复 · 0
3
小刘天宇2020-12-31 14:46:26

首先把主机关机、外控电源关机,检查是否还有电压;

然后还有电则初步怀疑外电串电,分段确定串电范围;

再次还有可能是经过强电线缆或者强电漏电位置,导致感应电;

最后线路破皮,导致外电串入。

回复 · 0
2
1860****01972020-12-30 00:09:03

应该是在某处把24v接入了回路线。。。

回复 · 0
1
周小天2020-12-29 23:25:19

两条回路线对地有24V,那两条线应该短路了吧,99.9999999999%是串电,你已经排除了正确答案

回复 · 0
1
朱龙飞2021-01-03 14:15:44

从新排线

回复 · 0
0
快乐的奋斗者2021-01-03 12:38:48

串电的可能性极大。

回复 · 0
0
1599****13652021-01-01 22:26:51

和24伏串连了

回复 · 0
0
152****57502020-12-31 05:59:29

基本上只能是串电了

回复 · 0
0