这个问题以前四川有一个案例给出的回复好像是满足《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017标准中5.2.3条所规定的排烟阀(口)开启信号与排烟风机的联动要求即可。
5.2.2排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定:
1现场手动启动;
2火灾自动报警系统自动启动;
3消防控制室手动启动;
4系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;
5排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。
5.2.3机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能,其开启信号应与排烟风机联动。当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统
“联动启动”就是通过报警主机;“连锁启动”就是需要接线到风机控制箱。我觉得您所问的问题,好像对这两个概念有一定的误解。
目前规范只要求了风机出口处的380°阀连锁关闭,这个是直接拉线的,启动都是联动,通过主机发来的信号
长闭式风阀开启应该能连锁启动对应的风机,也就是说长闭式风阀不管什么原因被打开了,风机就会被连锁启动,当然风阀上必须要铺设线路直接到风机配电柜。
我做的是排烟口随便打开一个风机启动,联动启排烟阀,风机控制柜也放了直启模块!!
防火阀和排烟防火阀我没有看到过动作后启动的!只有动作反馈和动作后连锁停止风机。你们有见过阀启动风机的吗?
通过联动控制器来启动风机,不需要连锁启动。
没有做连锁的
就是从报警主机发的信号启动风机的呀,