回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
11
求助大侠:酒店洗手间多大面积要加喷淋?20
万能的大侠啊,酒店客房的洗手间要加喷淋头吗?规范哪一条?
匿名用户 | 2020-12-28 14:03:34 举报 浏览(268)

11
条回答
请写下您的回答回答
回答

川豫2020-12-31 12:51:53

根据《建规》8.3.3规定如果酒店属于高层建筑应设计自喷系统,而且卫生间不属于除外内容。当然有同行觉得会误喷,个人觉得误喷不是你不设置的理由而且误喷只是你想的会误喷,68℃喷头才会喷放,你确认你的洗澡蒸汽有那么高?另外即使真的不合适你可以根据需要选择比如93℃喷头。这些不是不按照规范规定设置喷淋的理由。

回复 · 0
2
快乐的奋斗者2021-01-03 12:47:13

需要设置自喷。

回复 · 0
1
suiyaji2020-12-29 08:07:54

超过5平米及以上的需要设置自动喷淋的。这个规范有明确要求的,可以看看GB50084~2001规范及2017的规范。

回复 · 0
1
152****57502020-12-29 06:40:35

一般客房需要,独立空间也需要,但洗浴场所没有可燃物的一般都不会装。你要是设计的话就点上,要是自己的看看周围人家装没装,一般消防验收要参考你当地的情况。

回复 · 0
1
王伟sx2020-12-28 21:42:43

请参照建规50016  8.3.3的规定执行

回复 · 0
1
@CC消防2021-01-18 19:06:57

现在卫生间都需要安装你洗手间觉得需不需要

回复 · 0
0
杨大恒2021-01-16 11:30:58

新规改了的,以前是5以内不装,现在全装。以前高规50045-95,7.6.2已经废止。

回复 · 0
0
土豆泥2021-01-05 19:10:48

5平方

回复 · 0
0
工大之声2021-01-02 15:23:45

需要吧



























回复 · 0
0
188909776162020-12-29 21:42:40

面积不管有多少,都要有喷淋手系统!!

回复 · 0
0
奋斗452020-12-28 20:37:07
基本不论大小,都需要做喷淋
回复 · 0
0
已解决14244个消防问题