[回到首页] 欢迎来到消防百事通 登录 注册 QQ登录 微信登录 返回旧站 | 消防产品 | APP下载 | 消防工程群 | 网站导航 手机站 公众号
280℃排烟防火阀(温度280℃时连锁停止风机并阻断火灾),调节阀(调节风量),排烟防火阀(防火分区处),排烟阀(风口位置或支管)
排烟防火阀280°关闭联动关闭排烟风机和补风机,平时常开;排烟阀平日常闭,控制末端排烟口,靠火灾自动报警系统联动开启并连锁排烟风机开启
5.2.2排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定:
1现场手动启动;
2火灾自动报警系统自动启动;
3消防控制室手动启动;
4系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;
5排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。
5.2.3机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能,其开启信号应与排烟风机联动。当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统
这个回答起来比较复杂,具体的查看防排烟系统规范。