回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
12
消火栓门必须从左到右开嘛,做成右向左有问题吗
匿名用户 | 2020-12-25 11:27:32 举报 浏览(260)

12
条回答
请写下您的回答回答
回答

1875****48602020-12-25 20:09:03 管理员推荐

消火栓想门开启方向是根据你装的栓口位置确定的,这个是有要求的,简单说就是栓口安装的一侧就是门框锁在的一侧

回复 · 0
4
凯布莱森2020-12-26 00:45:04

左开右开都可以,但是有一个原则是,开门见栓

回复 · 0
4
1893****49152020-12-25 17:50:18

不影响其他的要求指标,它是没问题的。

回复 · 0
2
川豫2020-12-31 13:01:38
  1. 必须便于开起消火栓,角度满足120度以上

  2. 消火栓口靠近开门方向,即开门见栓,便于连接水带。

  3. 消火栓出水口高度1.1米。

回复 · 0
1
P哥2020-12-25 17:37:28

消火栓箱门的开启方向没有明确规定的。

查询GB/T14561-2019《消火栓箱》,对箱门的要求如下:

5.5.1消火栓箱应设置门锁或箱门关紧装置。

5.5.2设置门锁的消火栓箱,除箱门安装玻璃以及能被击碎的材料外,均应设置箱门紧急开启的手动机构,应保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠。

5.5.3箱门的开启角度不应小于160°。

5.5.4箱门开启拉力不应大于50N。

又搜索了消火栓箱产品,是存在不同开启方向箱门的。如下图:

1.png

注:图来源沈阳集盛消防器材厂官网,侵权请联删

回复 · 0
1
王伟sx2020-12-25 14:41:57

保证了开门角度,开门见栓就行了,开门方向和栓头在箱内的位置有关糸

回复 · 0
1
今时~直到~永2021-01-13 19:46:12

没有必须哪边开启的要求只要满足规范要求就可以了!

回复 · 0
0
工大之声2021-01-02 15:25:54

没有



























回复 · 0
0
188909776162020-12-30 11:35:41

开门见栓就完全可以了。

回复 · 0
0
1376****63242020-12-29 21:37:45

应该开门见栓口

回复 · 0
0
郑蜂2020-12-29 14:02:21

开门见栓就行了

回复 · 0
0
竹叶风2020-12-25 12:57:16

能把门打开就行啊,从左到右,从右到左没有关系打开就行。

回复 · 0
0
已解决14217个消防问题