高层写字楼顶层末端消火栓动压最低多少
匿名用户 | 2020-12-24 12:24:57 举报 浏览(158)

9
条回答
请写下您的回答回答
回答

川豫2020-12-31 13:10:00

高层建筑要求不低于0.35mpa压力且不大于0.5mpa。需要起泵后稳定时测试的压力才靠谱。

回复 · 0
3
王伟sx2020-12-24 12:52:35

消水规7.4.12-2消火栓动压不应小于0.35Mpa且消防水枪充实水柱应按13m计算。

回复 · 0
3
1893****49152020-12-25 17:56:49

对该建筑定性后再按照水规进行核定

回复 · 0
1
今时~直到~永2021-01-14 19:25:08

按规范要求,启泵后高层建筑消火栓动压不能低于0.35mpa,也不能大于0.5mpa!

回复 · 0
0
迷雾迷雾2021-01-05 23:31:10

a高层建筑,消火栓动压不小p于0.35MPA

回复 · 0
0
竹叶风2021-01-01 14:02:42

























0.25

回复 · 0
0
1896****91162020-12-27 19:27:16

0.35


回复 · 0
0
火山火山2020-12-25 22:49:01

不低于035mp,不高于0.5mp


回复 · 0
0
八本么2020-12-24 16:47:52

0.35 mpa

回复 · 0
0