一是检查交流接触器有没有动作,二是检查反馈线是不是有缘或者接错位置,三检查反馈线电阻是否正常
启泵模块的信号是从控制柜交流接触器的常开触点取的,应该是交流接触器的触点短接了,可以用万用表测一下。
模块里面的电子器件短路
拆开泵反馈的线来区分
现场来查,来是不是触点不归位
压力开关动作跟喷淋泵反馈没有多大的联系,压力开关直接连锁启喷淋泵。
检查压力开关线路有无异常
看看控制柜的接触器是否没断开开