喷淋泵反馈一直不消失
起泵模块一直亮,压力开关无反馈,但是主机一直显示喷淋泵反馈!
匿名用户 | 2020-12-23 18:12:27 举报 浏览(169)

8
条回答
请写下您的回答回答
回答

福哥2020-12-23 23:00:00

一是检查交流接触器有没有动作,二是检查反馈线是不是有缘或者接错位置,三检查反馈线电阻是否正常

回复 · 0
2
饭米白2021-01-06 14:17:35

启泵模块的信号是从控制柜交流接触器的常开触点取的,应该是交流接触器的触点短接了,可以用万用表测一下。

回复 · 0
1
1893****49152020-12-24 18:52:46

模块里面的电子器件短路

回复 · 0
1
卢代林2021-01-07 09:01:17

拆开泵反馈的线来区分

回复 · 0
0
郑蜂2020-12-29 14:03:46

现场来查,来是不是触点不归位

回复 · 0
0
竹叶风2020-12-24 17:05:24

压力开关动作跟喷淋泵反馈没有多大的联系,压力开关直接连锁启喷淋泵。

回复 · 0
0
1393****39942020-12-23 20:08:40

检查压力开关线路有无异常

回复 · 0
0
王伟sx2020-12-23 19:43:08

看看控制柜的接触器是否没断开开

回复 · 0
0