关于消火栓和喷淋系统压力的问题!
大楼21层,消防水泵室的室内消火栓系统和喷淋系统压力表应该是几公斤压力达到标准?喷淋系统末端压力在17楼至20楼压力表就为0,但有水流出,这个末端的压力有要求吗?
匿名用户 | 2020-12-23 14:56:40 举报 浏览(167)

3
条回答
请写下您的回答回答
回答

王伟sx2020-12-23 19:26:43

根椐建筑物描述消火栓最不利点静水压应大于0.15MPa,消火栓栓口动圧不应小于0.35mPa。喷淋最不利点静水压不应小于0.1MPa,动压不应小于0.05mPa。不知能否帮助上你。

回复 · 1
4
 啾啾2020-12-23 20:52:46

自喷最不利点静压≮0.1MPa,动压≮0.05,不满足要设稳压泵,设置稳压泵后要求最不利点>0.15MPa

回复 · 0
2
Fire Security Expert2020-12-23 23:16:10

楼主想问系统静压允许的最大值是多少?规范是否有条文规定?我也很想知道这个问题????