9
地下车库的消防排烟机 应该多少距离安装一个?20
距离大小跟灭火装置同步吗?如果发生火灾是所有的消防排烟机一起工作?还是区域工作
匿名用户 | 2020-12-23 09:30:05 举报 浏览(144)

9
条回答
请写下您的回答回答
回答

这个需要根据防火分区的面积和风机的风量计算

回复 · 0
2
徐新理2021-01-12 18:42:02

防火分区内所有排烟送风启动

回复 · 0
1
hk2895594512020-12-29 06:47:42

按防火分区安装的。车库单独的防火分区需具备排烟机和送风机。启动的话。联动起来是区域启动。

回复 · 0
1
子夜月明2021-01-17 17:56:56

根据防火分区以及该防火分区的排烟量设计确定,启动时,需要同一防火分区联动报警信号启动防护该区域的风机。

回复 · 0
0
杨一2021-01-17 09:36:36

按照工作区域,就是有效措施区域设置,同时启动

回复 · 0
0
孙大平32020-12-24 20:57:16

相应防烟分区内的两只探测器报警,联动本防烟分区的排烟口,排烟口的动作信号联动启动相应的排烟风机

回复 · 0
0
1313****70112020-12-24 14:53:18

要根据该场所的排烟量及风机的功率去计算

回复 · 0
0
英士2020-12-23 13:59:39

全部启动


回复 · 0
0
1509****77092020-12-23 13:55:11

按防火分区划分的,建议按照喷淋区域

回复 · 0
0
已解决14214个消防问题