回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
4
请问排烟风机的多线直启和强启有什么不同10
匿名用户 | 2020-12-21 08:23:56 举报 浏览(181)

4
条回答
请写下您的回答回答
回答

suiyaji2020-12-21 08:53:13

多线联动线是控制箱柜需要设置自动状态才可以联动,按钮才可以启动停止。直启是不论控制箱柜在手动,自动,停止状态,只有主电源开关闭合就可以启动的。

回复 · 2
1
竹叶风2021-01-08 11:23:18

多线直接启动需要控制柜在自动状态,强启更保险直接启动



























回复 · 0
0
hk2895594512020-12-29 06:56:12

多线联动是风机控制柜必须在自动状态下才能联动和启动,这个时候现场控制柜在自动状态下手动是启动不了的。一般需要联动的时候是这个状态。强制远程启栋不参与联动只要控制柜有电电源在闭合状态。就可以远程启动,不论在自动或者手动状态下都可以。

回复 · 0
0
完美世界2020-12-29 00:00:26


多线联动线是控制箱柜需要设置自动状态才可以联动,按钮才可以启动停止。直启是不论控制箱柜在手动,自动,停止状态,只有主电源开关闭合就可以启动的

回复 · 0
0
已解决14245个消防问题