回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
预作用上这个电接点压力表怎么布线到哪里,大佬们10
预作用上这个电接点压力表怎么布线到哪里,大佬们
匿名用户 | 2020-12-18 19:36:32 举报 浏览(122)

6
条回答
请写下您的回答回答
回答

༊ೄ生死相扶✰࿆ཉ྄ིོུ2020-12-18 20:06:06 管理员推荐

预作用电接点压力表接气泵控制柜内,控制气泵自动补压,具体的应该控制柜有接线图

回复 · 0
0
皮卡车2020-12-18 19:55:31

到气泵啊0.03-0.05

回复 · 0
1
思华鸿雁2021-01-21 05:26:18

有个预作用盘,(也就是一个控制箱,能控制气泵)

回复 · 0
0
迷雾迷雾2021-01-05 23:58:15

接到预作用装置上去,看你是启动空压机的电接点压力表还是高低气压电接点压力表

回复 · 0
0
竹叶风2021-01-01 14:05:34

























接到充气管道上,联动气泵启停

回复 · 0
0
hk2895594512020-12-29 07:01:08

你说的电接点压力表线接到空压气泵控制柜,有专门的接线点。气泵控制柜接220控制气泵启动或者停止的。

回复 · 0
0
已解决14226个消防问题