9回路线一定有问题,可能是短路、接地或串电。
还要确认回路板是否损坏,可以先拆掉9回路线,关机然后重新开机,测9回路输出电压是否正常(18~20V),如不正常则是回路板损坏;如正常可接入正常的线路测试现场设备功能,报警功能正常则说明回路板没问题。
线路接地或者短路了了大兄弟。用摇表测或者万能表测一下
接地或者线路虚被水浸泡
线路问题的可能性比较大
h好
线路存在接地和段路情况了,也有可能是设备本身出现问题了,把线路拆除了用万用表量线对地值和线间阻止看是否归零。整条回路分段测量把范围缩小到最小区域做排除法检查。
线路有问题,把线路拆掉,用万用表测一下有没有电压,有就是线路问题。没有是板子有问题
回路故障,检查回路,有可能对地短路