自动喷水灭火系统报警阀后的安装是否正确
请教,有三个防火分区的车库,两个预作用报警阀控制(各控制一个半分区),同时这两报警阀后的排水管道相联通,这种安装方式对吗?这几天末端泄水(已关闭本分区的控制阀),但过段时间压力又回到初始状态了
匿名用户 | 2020-12-14 14:06:43 举报 浏览(128)

5
条回答
请写下您的回答回答
回答

suiyaji2020-12-15 08:52:06

报警阀主出水供水管不能连接,否则系统串水,导致报警阀失去功能。

回复 · 1
2
苏格兰石子2020-12-15 08:20:07

是不是阀有问题,漏水

回复 · 1
2
 啾啾2020-12-14 14:09:17

上面打错了,报警阀后的 配水管道相通

回复 · 0
2
竹叶风2021-01-01 14:10:03

不正确



























回复 · 0