关闭了消火栓、喷淋管路与高位水箱的阀门,压力就不下降了,说明是这三个地方有问题,需要再逐一排查,找出具体哪个系统存在问题。
一般没有明显漏水的情况下,应该是水泵出口止回阀问题导致的水倒流回到消防水池,因为如果倒流到消防水箱,水箱溢流管能看到溢水出来。
分析:如果只是最近才有这问题,之前没有出现这个问题的,那么有人偷用消防水或稳压泵的单向阀漏水的可能性比较大。
出现这个问题的可能性有几个:1,有人偷用消防栓管道里面的水;2,建筑水平管道翻高太多了,很多气体存积在管道翻高的地方,同时翻高的管子不水平,导致余气积少成多,对水系统造成了空气弹性压力,同时自动排气阀的气孔被堵塞了、锈蚀了不起作用了;3,稳压泵设置在地下室的,连接稳压泵的单向阀被杂物淤沙卡住了回不了位导致漏水回到了稳压水箱里面,这个是看不见的,老旧小区这个情况很多。
处理:找到对应的原因,搞定它。
关阀门排查
你先检查一下管道最高处有没有安装自动排气阀,把自动排气阀卸下,直接打开阀门排气,还有一个可能是不是有人偷用管道里的水
是不是管网里有气体
止回阀的问题,查水箱出来的止回阀,还有水泵出来的止回阀
自
看看稳压泵起泵次数,再看看水箱补水量,
我关闭了消火栓、喷淋管路与高位水箱的阀门,压力就不下降了!我想应该是高位稳压泵不工作造成的!
听听止回阀,有没有水流声,再查查有没有管道漏水尤其是埋地管道
气体和和止回阀关闭不严都有可能
止回阀漏水
有人在用消防水干别的事!