二氧化碳气瓶间设置规范 有哪些要求
气瓶间设置在一个集装箱内 是否需要排风扇 是否需要设置气体浓度检测装置
邓海波 | 2020-11-19 16:59:20 举报 浏览(119)

5
条回答
请写下您的回答回答
回答

皮卡车2020-11-24 21:19:09

高压还是低压。一般设有漏气检测装置

回复 · 0
0
杨大恒2020-11-23 16:54:10

二氧化碳灭火系统设计规范

GB 50193-93 

(2010年版)


5.1.1  高压系统的储存装置

5.1.1.3  储存装置的环境温度应为0℃~49℃。


5.1.1A  低压系统的储存装置

5.1. 1A.5  储存装置应远离热源,其位置应便于再充装,其环境温度宜为-23℃~49℃


5. 1. 6  储存装置的布置应方便检查和维护,并应避免阳光直射。


5. 1. 7  储存装置宜设在专用的储存容器间内。局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。专用的储存容器间的设置应符合下列规定: 

    5. 1. 7. 1  应靠近防护区,出口应直接通向室外或疏散走道。 

    5. 1. 7. 2  耐火等级不应低于二级。 

    5. 1. 7. 3  室内应保持干燥和良好通风。 

    5. 1. 7. 4  不具备自然通风条件的储存容器间,应设置机械排风装置,排风口距储存容器间地面高度不宜大于0. 5m,排出口应直接通向室外,正常排风量宜按换气次数不小于4次/h确定,事故排风量应按换气次数不小于8次/h确定。


回复 · 0
0
東日西語2020-11-23 12:41:36

需要控制温度

回复 · 0
0
消白2020-11-22 08:27:16

二氧化碳怎么装在集装箱里,

回复 · 0
0
师姐2020-11-20 11:58:07

一般会有装一个泄压装置

回复 · 0
0