回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
7
消防远程启泵需要放几根线,远程启风机需要放几根线,谢谢。
匿名用户 | 2020-11-19 14:35:12 举报 浏览(212)

7
条回答
请写下您的回答回答
回答

lonlyting2020-11-19 15:11:44 管理员推荐

需要根据你使用报警系统品牌和产品来确定,以海湾为例的话远程启泵只需要3根线,诺蒂菲尔的远程启泵有4根线的。

回复 · 0
1
1875****48602020-11-23 08:17:22

这个要根据你使用的报警设备品牌来确定,国产的一般四芯足够了,进口品牌每个厂家都不一样,从2芯至5芯

回复 · 0
0
三嵘道人2020-11-22 13:26:56

西门子用4根比较稳妥,两根起泵,两根反馈。

回复 · 0
0
晟安消防2020-11-21 06:14:30

泰和安3根线

回复 · 0
0
努力超越 追求卓越2020-11-20 10:48:15

利达三根

回复 · 0
0
1521****95992020-11-20 04:11:42

贬海三江的3根

回复 · 0
0
1551****51182020-11-19 21:06:30

海湾现在需要两个根,北大青鸟也是两根

回复 · 0
0