回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
4
泛海三江9100主机,有一条回路频繁的报设备类型不符。请教大神,需要怎么排查
泛海三江9100主机,有一条回路频繁的报设备类型不符。请教大神,需要怎么排查
小猫钓鱼 | 2020-11-17 15:27:05 举报 浏览(144)

4
条回答
请写下您的回答回答
回答

先查看现场设备是否安装错了。然后查看主机

是否编程错误

回复 · 0
2
zgq2020-11-23 11:48:05

检查现场 设备,有没有不一样的,不同厂家的

回复 · 0
0
lonlyting2020-11-19 15:27:09

一、这主要先看现场终端设备是否误装;

二、查看编程是否设置类型与现场设备不符;

三、如没有单个报设备不符,整个回复报设备类型不符,可能需要检查回路卡是否正常。

回复 · 0
0
努力超越 追求卓越2020-11-19 12:08:19

先检查线路看是否正常,看现场设备是否装错了,然后在去消防主机系统看看是不是编程类型错误。



回复 · 0
0
已解决30558个消防问题