280常闭防火阀六个端子!连锁停风机?????
风机入口处是280常闭阀,我服了,这个阀怎么停风机?风机控制图中防火阀预留口是常闭接点,常闭阀停风机只能接动作闭合点,模块还得设置自反馈!没动作前风机控制柜还只是摆设!超出我的理解范畴了!请教各位!谢谢!
匿名用户 | 2020-11-12 19:37:18 举报 浏览(271)

3
条回答
suiyaji2020-11-13 09:03:36 提问者采纳

就是这样的


回复 · 0
1
风卷云舒2020-11-12 23:23:34

将风机控制柜内防火阀端子上的短接线拆除,将防火阀上的常闭端子与风机控制柜内的防火阀端子相连。

回复 · 0
1
186****25122020-11-12 20:16:16