应急照明电源输出回路能否使用电源插座?30
志中 | 2020-11-10 09:41:56 举报 浏览(205)

3
条回答
请写下您的回答回答
回答

177****72232020-11-10 22:22:59

自带电源非集中控制型可以,不建议

回复 · 0
1
皮卡车2020-11-10 21:12:33

非集中控制的且自带电源的可以。不过很少用。基本验收都会提出来不合格。建议不要用插座

回复 · 0
1
师姐2020-11-10 11:40:19

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018

3.3.2条:

应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器,输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。

条文说明

本条规定了应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器,一是本标准第3.2.1条第4款规定设置在距地面8 m及以下的灯具应采用电压等级为安全电压的低电压A型灯具,即使系统线路出现对地短路故障,也不会对人造成电击危险;二是在火灾等紧急情况下,为了保障系统发挥应有的消防功能,即使系统线路出现了对地短路故障,系统也应保持应有的应急工作状态;三是消防应急照明及疏散指示系统属于建筑消防系统范畴,系统供配电线路的选型和施工要求均严于其他非消防用电设备,系统供配电线路出现对地短路故障的概率较低。

应急照明配电箱或集中电源的输出回路接入其他负载势必会影响系统组成和功能的完整性,其他负载的质量问题也会影响系统运行的稳定性和可靠性,同时由于负载的类型和载荷不确定,会直接影响系统的应急启动和持续应急工作时间。

本条是保障系统运行稳定性和应急启动可靠性的基本要求,因此将该条定为强制性条文,必须严格执行。

4.5.5条:

非集中控制型系统中,自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸。

条文说明

采用自带电源型灯具的非集中控制型系统中,灯具可以采用插头方式连接;但是,为了避免在日常使用过程中非维护人员随意拔出插头,影响灯具的正常运行,插头与插座之间应采取采用专用工具方可拆卸的连接方式连接。