消防主机主电关闭后测量备电电压正常但是一会报备电欠压故障但备电电压正常请问什么原因
匿名用户 | 2020-11-02 08:38:23 举报 浏览(108)

5
条回答
请写下您的回答回答
回答

JasonLeeMusic2020-11-02 09:54:17
  1. 你是怎么测电压的?线去掉了吗?

  2. 还有可能是电源盒坏了.

回复 · 0
1

电源盘坏,需要更换电源盘

回复 · 0
0
Sean1052020-11-03 21:38:45

你描述的备电电压正常是多少伏?和电源盒内电路设定的检测门限是否一致。建议换电池

回复 · 0
0
竹叶风2020-11-02 21:14:33

备电电压正常,不能代表电池容量正常,就像一节干电池刚开始用是1.5v,用完电,也能测出电压1.3伏。你把备电换下电池。

回复 · 0
0
惊春雷2020-11-02 11:03:38

泡源盒拆开看

回复 · 0
0
已解决30558个消防问题