消火栓泵手动启动一切正常远程启动一号泵时故障指示灯亮并显示二号泵运行指示灯亮请问什么原因。
匿名用户 | 2020-11-02 07:22:00 举报 浏览(109)

5
条回答
请写下您的回答回答
回答

suiyaji2020-11-02 08:08:36

一号泵的控制启动中间继电器故障或者受潮短路导致的

回复 · 0
1
1328****09362020-11-30 20:26:20

厂家厂家直销消防泵、排污泵、长抽深井泵、柴油机泵以及泵房配套控制柜。咨询热钱:13282880936  微信同号

回复 · 0
0
匡耀辉2020-11-09 06:48:51

你先试下自动启泵,自动不起看图纸

回复 · 0
0
138****16342020-11-03 06:55:37

主要看2#泵是否启动,如果启动运行,则1#确实有故障!


回复 · 0
0
杨福权2020-11-02 17:52:49

控制柜内部,控制回路故障,需要专业人员维修