西门子消防主机备用电池电压正常关闭主电后备用电池报欠压故障请问什么原因
匿名用户 | 2020-11-02 07:16:11 举报 浏览(45)

2
条回答
请写下您的回答回答
回答

Sean1052020-11-02 08:12:12

关闭主电后测量电池电压是否正常

回复 · 0
1
suiyaji2020-11-02 08:12:04

主机蓄电池备电使用时间长了,导致不能满足需要更换了。