回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
10
北大青鸟消防声光自己响是什么回事?30
一条回路15个声光,其中每层5个,有一层的2个每天都不定时自己响,每次都是那两个(设备注册信息里有这两个点,回路状态里看不到)请教一下这是怎么回事,如何处理?
匿名用户 | 2020-11-01 09:14:33 举报 浏览(216)

10
条回答
请写下您的回答回答
回答

专治各种不孕不育2020-11-01 21:49:10

我猜这是个改造项目,旧设备更新的吧。

回复 · 1
3
JasonLeeMusic2020-11-02 09:56:02

最简单的方法你把 正常的跟这个对换一下看看是哪个响,必须同回路

回复 · 0
2
178****28792020-11-09 22:09:57

线路有故障

回复 · 0
1
198****14482020-11-05 06:21:35

程序设置了定时启动声光报警器

回复 · 0
1
177****58862020-11-02 22:45:56

编码非编码区别

回复 · 0
1
杨福权2020-11-02 17:50:50

可能是重码的原因,查一下是不是有重码

回复 · 1
1
bobzhan2020-11-02 16:19:42

建议你现把2个误报的设备进行隔离(屏蔽)操作,观察是否仍然有响声。


回复 · 0
1
自由行走的风2020-11-02 14:57:01

,检查下是否有重号的情况如果没有换2个新的就可以了

回复 · 0
1
LXL198912272020-11-11 20:39:29

把声光类型登记成报警

回复 · 0
0
皮卡车2020-11-10 21:02:31

线路接地

回复 · 0
0
已解决30558个消防问题