末端试水装置,主机多线短路故障报警
末端试水装置压力表为零,打开阀门不会出水,报警主机显示多线短路,消火栓泵启 喷淋泵启的故障报警,这个要怎么处理
  
匿名用户 | 2020-10-27 11:32:11 举报 浏览(159)

5
条回答
请写下您的回答回答
回答

竹叶风2020-11-11 19:27:25

你这是两个系统的故障问题,末端试水没有压力,也没有水,这是系统阀门关闭或系统没有水。多线盘短路是线路或者多线盘的问题。

回复 · 0
0
浩诚消防阿辉2020-11-03 07:40:28

喷淋管网缺水 检查本区信号阀 湿式报警阀处信号阀是否关闭 查看湿式报警阀上下端压力确认喷淋系统管网是否无水  多线故障与未端试水无直接联系 检查多线模块确认信号电压与24V电源

回复 · 2
0
zoubo18882020-10-29 15:06:25

这个打字太难给你说

回复 · 0
0
惊春雷2020-10-28 16:13:09

查一下到泵房的信号线!