賦安主机信号线输出24v,到现场是12v,没有接地,是什么原因
賦安主机信号线主机处带信号线拆除信号线测量都是输出24v,到现场测量是是12v-14v,回路不报故障,烟感不报故障,手报消火栓全部故障,测量全部没有接地,是什么原因
想懂点皮毛 | 2020-10-25 12:37:56 举报 浏览(143)

3
条回答
请写下您的回答回答
回答

SUNWEI7767602020-10-28 12:49:45

设备损坏,检查使用24V电源的设备。还有一种可能是24V电源线太长,带设备太多,如果同时启动远程设备太多,设备拉电压,这就需要增加24V电源解决。

回复 · 0
1
贵州雷腾消防设备-李2020-10-27 17:34:27

要是确定线路没有接地,根据经验,应该是某个设备损坏,把整条线路电压拉低了。

可以先拆段排查,缩小范围,检查设备!

回复 · 0
1
博子32020-10-29 21:58:54

线断一条,或者接地了。