这台风机控制箱,多线是接在1-1 1-7两个端子吗?
  
匿名用户 | 2020-10-10 09:16:07 举报 浏览(116)

4
条回答
请写下您的回答回答
回答

ifw2020-10-13 12:16:40

这个是给排烟口用的,不用可以加继电器转换,用就从1-23、1-25的继电器并一个继电器出来接继电器上,

回复 · 0
1
磊1982020-10-10 10:33:28

1-7和1-1有ac220v的电压 。把1-7和1-9短接在短接1-1和1-7就能直启 。多线接1-1和1-7需要加继电器

回复 · 1
1
185****00802020-10-19 02:51:04
多线接1-23、1-25。
回复 · 0
0
风卷云舒2020-10-10 12:47:54
多线DC24v输出接1-23和1-25