回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
4
想破脑袋也不明白的题目,货架内水流指示器的设置,有请高手100
规范要求仓库内,顶板和货架都要设置水流指示器。划红圈的题目,正确答案是c,哪位高手帮忙解释下?
  
匿名用户 | 2020-09-26 08:29:38 举报 浏览(164)

4
条回答
九色神牛2020-09-28 16:59:32 提问者采纳

按题意:大型物流仓库,设置5排3层货架,可以推定:为仓库危险级Ⅱ级仓库,多排货架,仓库内储物高度应>6m以上;

根据GB50084 表5.04-2,货架内设洒水的喷头层数应为2层,则3层的货架应设置的喷头层数要5层(货架第3层本身只需设一层,另一层共用仓库顶板的喷淋);

根据GB50084  6.3的规定,仓库内每个每个防火分区应设的水流指示器数量n=5(货架)+1(仓库顶板)=6个;

整个仓库应设的水流指示器数量N=6*4(防火分区)=24个。

不按以上的条件,根据GB50084 6.3的规定,一个防火分区的货架只需设1个水流,再加上屋顶的一个,即一个防火分区需设2个水流,那么,4个防火分区就要8个水流。

回复 · 1
1
无牢之囚2020-09-28 11:57:22

 根据《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-20176.3.2 仓库内顶板下洒水喷头与货架内置洒水喷头应分别设置水流指示器。这里只要求货架内置洒水喷头分别设,也就是说每个防火分区设一个顶板下喷头的水流指示器设一个货架内置喷头的水流指示器共2个水流指示器就可以了。

回复 · 1
1
笛子鸣2020-09-27 10:23:46

mmexport1601172562155.jpg6.3.2仓库内顶板下洒水喷头与货架内的应分别设置水流指示器。水流指示器是起报警显示火灾位置的作用,所以每个防火分区必设一个。这玩意没必要设很多,防火分区发生火灾,都是到火发生一段时间,这东西才起作用。例如闭式等到喷头破了,指示器才能报警。开式的就是冗余设计了。

回复 · 2
1
喵了个咪2020-09-28 09:39:10
顶板就是每防火分区一个好理解,可货架内设置就很含糊了
回复 · 1
0
已解决30518个消防问题