一道流量开关题目,真真真做不对,高分悬赏了哈100
(系统泄露量 + 一个喷头或水枪)≥ 流量开关启动流量 > 系统泄露量,所以,我计算是1.1+0.3=1.4。我选择d,答案为啥是c?我哪里错了?
  
匿名用户 | 2020-09-19 10:33:41 举报 浏览(180)

2
条回答
请写下您的回答回答
回答

159****16162020-10-01 23:40:24

系统泄漏量加一个喷头或一把水枪,这个启泵启的是稳压泵,流量在0.3~1.4。而流量开关启的是喷淋泵。这是两个不同的泵,知道了这点,你再结合题干,答案就可以出来了,D肯定是错误的。本题中用流量开关启动喷淋泵,其实是不合理的,应当有压力开关启动。把喷淋系统改为消火栓系统比较合理。

回复 · 1
1
anghaoxuan2020-09-19 17:02:04

管网泄露量0.3,六层放水1.1总流量1.4,流量开关未动作,故流量开关的设定值要大于1.4,否则无法启泵,D选项排除。首层放水 1.8+0.3共2.1,流量开关动作了,如流量开关值设定2.1,虽然首层可以启动,但六层最不利点达不到启动流量开关的流量,也就无法启泵,所以B选项排除。综合考虑1.8和1.6,1.6更靠近六层大于1.4的启动流量,这样可以满足六层最不利点启动的一个灵敏度,而1.8稍微差点,相对来说1.6靠谱点。以上我个人对这个题目的理解和思路,仅供参考。预祝考试顺利

回复 · 3