回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
1
消火栓管网,稳压泵启动后管网压力上升很慢,是什么原因?管网上有个减压阀会不会是阀心弹簧有问题打不开?
    
匿名用户 | 2020-09-12 20:12:40 举报 浏览(91)

1
条回答
请写下您的回答回答
回答

磊1982020-09-13 08:04:19
先关闭另一台稳压的阀门。 看是不是另一台的单流阀坏了
回复 · 0
1
已解决30485个消防问题