如何在原有回路上后期加装自动火灾报警主机
一住宅小区已有自动火灾报警主机。整个小区,商铺的报警设备都挂在该主机上。现一购买商铺的客户需要加装报警主机。(该商铺有40个点位,属原主机第一回路的部分报警设备)。请问,如何在该商铺加装区域主机(要求,原主机可联动操作该商铺设备,加装的主机亦可联动操作该商铺设备。)
铁憨憨 | 2020-09-10 12:32:55 举报 浏览(97)

1
条回答
请写下您的回答回答
回答

风卷云舒2020-09-10 18:19:12
加区域机,配联网卡,从现场放一路联网线到原控制中心,把现场的设备从主机上断开接入区域机,重新调试主机和区域机的程序。