3
把模块拆了主机不报故障怎么回事
賦安的主机。把送风机的模块拆了不报故障怎么回事,送风口联动可以打开。但是模块也没有灯亮的反馈,是模块的原因还是设置的原因
想懂点皮毛 | 2020-09-04 13:24:39 举报 浏览(102)

3
条回答
请写下您的回答回答
回答

流年啊2020-09-09 22:22:10
没注册上就是重码
回复 · 0
0
风卷云舒2020-09-05 10:08:18

首先确认模块接线正确,线路无短路、接地、串电等情况,线路工作电压正常。

然后读取模块编码,再查询点位表,看模块所在回路里此号码定义的是什么设备。

如果定义的不是送风机,说明模块是错码。查询点位表此回路送风机模块的编码是多少,将模块编码改正确,之后在主机上注册开通这个回路这个送风机模块的号码,

如果模块号码与点位表一致,到主机上查询本回路此号码是否注册开通,在主机上注册开通后可恢复正常。

回复 · 0
0
189****20212020-09-04 19:20:06

有可能是模块没有注册到主机上建议先查看主机回路是否存在模块对应的设备  如果有再看看能不能单点启动如果可以单点启动就很有可能是主机逻辑设置问题了

回复 · 0
0