湿式报警阀阀组上下腔压力不一样怎么回事
  
匿名用户 | 2020-08-25 10:08:39 举报 浏览(105)

3
条回答
请写下您的回答回答
回答

189****70092020-08-28 23:21:29

差这么多,不会是把高位水箱接到系统侧了吧

回复 · 0
0
183****13902020-08-27 07:45:40

系统侧保压较好,供水侧稳压系统停泵压力低和管道不保压

回复 · 0
0
初识。2020-08-25 15:02:44
下厂不用保存多大的压力吧
回复 · 0
0