1
老款的河马消防主机怎么重新登记点位20
1到6层都是用的河马主机,现在4到6层重新装修就想把4到6层的回路线全部拆了。可是在主机找不到回路自动重新登记,是老款没这个功能吗?有啥解决办法嘛大神们
匿名用户 | 2020-08-15 12:30:57 举报 浏览(105)

1
条回答
请写下您的回答回答
回答

师姐2020-08-18 10:06:40

请教了河马的工程师。

解读办法如下:

回路线整理好了以后,关闭主机电源重新开机,进入开机状态,进度条进入外部初始化后,按F1,输入密码进入,选保留设置全回路登记,按确认键。自动登记完毕会进入主界面,登记过程会等待几分钟。进入主界面后需要进入主菜单的系统查询,分别查询本机信息和回路信息,本机信息是查系统多少回路,回路信息是查回路带的负载点数。

回复 · 0