回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
一个灭火器设置题目不会做,哪位大侠帮帮看看?20
正确答案是d,我做不对。
  
匿名用户 | 2020-08-14 15:10:14 举报 浏览(160)

5
条回答
九色神牛2020-08-28 16:57:53 提问者采纳

根据GB50140:

1)附表D-17,床位数=36*4=144>100,属于严重危险级。主要火灾种类A,每具灭火器的最低灭火级别3A,也就是灭火器至少要ABC5以上的;

2)楼高13.4m,长50m,宽14m,根据GB50016-8规范要求,该楼可不设室内消火栓和自动灭火系统,因此,K=1。

3)严重危险级,最大保护距离15m,U=50㎡/A。

4)每层楼最少灭火级别Q=KS/U=1*50*14/50=14A。

5)灭火器一般都要在走道靠墙放置,在走道放置的灭火器,离旁边房间最远点距离6m,而离走道另一边房间的距离是8m,因此,按保护半径计算时,要按离最远的房间来。画图经计算可知,走道放置灭火器的放置点之间的距离不得大于12.69m。走道长50m,因此,在走道至少要设置的点数=50/12.69=3.9,也就是4个点。

6)每个配置点最小灭火级别=14/4=3.5A,取整4A。

7)综合以上,A不符合(因为ABC6才是3A<4A),B符合,C不符合(设置点距离20m>12.69m),D不符合(因为ABC5才是3A<4A)

回复 · 3
1
180****20602020-08-18 14:09:50

c

回复 · 0
1
liuyang20112020-08-15 12:01:51
Q=ks/u k=0.9 总床位数>100,属于严重等级,u=50,带入总保护12.6,按题意思布置5只够了
回复 · 1
1
郑翔32020-08-15 07:04:34

C

回复 · 1
1
喵了个咪2020-08-15 20:40:41
按严重危险等级12.6A,我觉得abc答案也没有错嘛,每具都能保护15米距离,3A级别也符合,间距也符合呀?abc三个答案怎么不对?
回复 · 0
0
已解决30490个消防问题