湿试报警阀上腔哪里高还是下腔压力高
  
匿名用户 | 2020-08-11 19:22:25 举报 浏览(118)

8
条回答
请写下您的回答回答
回答

风卷云舒2020-08-12 09:10:35

上腔系统侧压力稍高于下腔供水侧。湿式报警阀的工作原理就是喷头破裂喷水,系统侧压力降低,供水侧压力大于系统侧,推动阀瓣开启,水流进入报警管路推动压力开关和水力警铃动作报警。

回复 · 0
2
2020-08-11 21:27:56

按规范湿式报警阀组上端下端压力差不大于0.01mpa

回复 · 0
2
三哥92020-08-18 17:44:16

稳压系统正常工作的情况下,上下腔压力基本一致

回复 · 0
1
ynanyj2020-08-13 13:35:47

应该是压强基本相等,上腔压力稍大

回复 · 0
1
九色神牛2020-08-12 20:00:11

基本平衡,上腔稍高,肉眼几乎分辨不出。

回复 · 0
1
smallbear2020-09-08 21:15:16

下腔压力大些

回复 · 0
0
今时~直到~永远2020-09-01 11:18:20
上腔》下腔
回复 · 0
0
jiabowen1232020-08-26 15:50:22

上腔

回复 · 0
0