海湾9000主机很多点位带不上是什么原因10
海湾9000主机,有几个回路点位注册不上,每次注册时成功注册的数量都不一样,有时一个都没有,有时能带上一百多个,再注册可能只有几个成功注册了,是什么原因导致这样的,我看回路中烟感没有注册上的时候巡检灯也正常亮
郑佳昊 | 2020-08-06 21:04:48 举报 浏览(201)

6
条回答
请写下您的回答回答
回答

风卷云舒2020-08-07 08:20:28
检查线路是否有接地或受强电干扰
回复 · 0
1
喵了个咪2020-08-07 07:34:35
这个得问官方售后吧,咱们这里有那水平的师傅估计都忙的没时间看帖子,哈哈
回复 · 0
1
三哥92020-08-18 17:49:35

再查一下是不是有设备重码了

回复 · 0
0
蝉不知雪2020-08-09 22:36:26

检查一下应该串回路了!

回复 · 0
0
Mr.l.l2020-08-08 23:02:08

线路有问题,检查对地阻值和线间阻值

回复 · 0
0
一只喵2020-08-07 07:35:44

测量线路线间阻值及对地阻值是否正常,接地严重会造成点位注册数量不对,时多时少及出现未定义设备报火警反馈故障