3
关于蓄电池间新增风机,消防联动控制风机启动问题。3
各位大神,暖通专业要在蓄电池间要安装新的风机,仪控专业在消防火警这块要怎么设计联动启动这个风机?仪控是不是还要购买电动阀?还请各位大神指教。感谢。
匿名用户 | 2020-08-02 22:42:01 举报 浏览(204)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

laile11112020-08-03 10:05:00

主要目的是,当房间氢气浓度高时,氢气探测器报警联动启动风机。要达到这个功能,火警和风机要怎么接,要哪些设备和部件连接?

回复 · 2
1
消防打工人2020-08-03 07:53:09
蓄电池间是气体保护区吗?风机的功用、安装位置和安装方式都不知道,所以无法回答您的问题。
回复 · 1
1
九色神牛2020-08-28 17:14:23

蓄电池间主要是排可能产生的H2,因此,建议安排气扇手动开关控制24h排气,不必搞什么风机联动的,多麻烦?如果非要等H2浓度达到报警后才排气,那需要防爆型的气体探测系统。