海湾隔离模块动作了,但是现在找不到隔离模块,要怎么解决这个问题40
海湾隔离模块动作了,整个回路报故障,但是现在怎么也找不到隔离模块在哪,有没有什么办法处理这些故障,有没有什么办法快速定位隔离模块在哪,或者有没有办法不去拆隔离模块,直接复位这个回路?
郑佳昊 | 2020-07-28 20:59:35 举报 浏览(121)

4
条回答
请写下您的回答回答
回答

九色神牛2020-08-12 20:12:43

很简单,查找报故障的部件所在楼层或区域:1)如果是整个楼层故障,只要查竖上线井与楼层之间的接线部位就可见到隔离模块(有隔离模块的话);2)如果只是一个楼层的一部分区域,查坏与好之间接线盒,就可以发现是接线端问题还是之间装了隔离模块(动作)。

回复 · 0
0
消防曾工2020-07-31 07:54:26
从主机那边沿着线槽一直找,一般找到如果找不到,看看线路是否有问题,如果没问题,直接重新布置一组主信号线
回复 · 0
0
蝉不知雪2020-07-31 00:53:18

隔离模块跳了,一般都是线路问题,关闭主机,带上万用表,检查线路,是否短路或者接地,如果线路没问题,检查是否有个别设备坏了。检查回路与回路之间是否串电,信号、电源等是否串电。

回复 · 0
0
风卷云舒2020-07-29 08:11:49

线路处理好之后关闭控制器(关闭所有开关包括电源盘和总空开)5分钟,然后再开机。你没找到隔离模块怎么知道是模块动作了不是线断了呢?

回复 · 1
0
已解决30442个消防问题