三星阿兰德SX2000消防卷帘控制箱怎么调两步降?
三星阿兰德SX2000消防卷帘控制箱怎么调两步降?
就是在拨码开关那里调试,知道的请帮忙说一下,谢谢。
  
我是小宝宝啊 | 2020-07-27 11:07:10 举报 浏览(74)

1
条回答
请写下您的回答回答
回答

FairyTail2020-07-27 15:57:59

sx2000型控bai制器接线说明

安徽省泰鑫防火门有限公司网址:duhttp//www.ahtxfhm.com

一.控制器连接zhi示意图:dao按照控制器连接示意图,将以下几部分线路正确连至控制器内相应的接线端子。(注:专用型电机与专用型控制器请按插头型号对应接插即可。)

1. 外接三相电源

2. 2.三相电机及上/下限位开关

3. 3.门位状态反馈

4. 4.烟、温感探测器(或半降、全降联动信号)

5. 5.手动控制按钮盒

注意事项:

a) 三相电源输入得火线、零线不要反接。

b) 电机电源火线、零线不要接反。

c) 本控制器连接的消防联动信号一般为无源常开信号,如需接有源联动信号,则有源信号“+”端连控制器的“7”(半降)或“9”(全降)号端子,“-”端连控制器的“21”号端子。

d) 电机的上、下限位开关不要接反。

e) 手动控制器按钮是采用按钮开关的常开触点,不要误接至常闭触点。

f) 拔码开关SW4(仅限专用线),左右安装选择。(QN--左安装 OFF—右安装)

二.调试步骤

1.检查线路正确无误后接通电源,按手动按钮盒上的“上升”键,使卷帘运行至顶部,然后关闭电源。

2.中位设置:将SW2拨至“ON”位,打开电源,按一下“停止”键,卷帘停止并记录中停位。

3.下位设置:接上步,按一下“下降”键,卷帘开始下行,再按一下“停止”键或运行至低位后,卷帘停止。

4.结束设置:接上步,关闭电源,将SW2拨回“OFF”位后重新打开电源,控制器进入正常运行状态。

若对调试结果不满意,可重复以上四步重新调整。

注意事项:

1. 本控制器中停延时时间出厂时已设置为30秒,如需更改,可在调试步骤第2步后按“上升”键,此时控制器蜂鸣器会发出报警声(卷帘不会动作),并开始计时,当到达所需时间后按“停止”键,这段时间就是新的中停延时时间,中停延时时间调整完毕后,再继续第3步骤。

2. 以上调试步骤也可通过控制器主控制板上的“上升”、“停止”、“下降”三个按钮进行。3

3. 应注意检查指示灯指示正确性,按“上升”键后,控制器“上升”灯应该亮(如果“下降”灯亮,则应该调整手盒接线);再确认卷帘是否上行(如果“上升”灯亮时,卷帘下行,则应该调动电机电源的两根火线纠正电机相序)。