屋顶消防水箱液位显示一直不足 水箱补水不停 请问有哪些原因呢?
匿名用户 | 2020-07-24 17:53:18 举报 浏览(107)

4
条回答
请写下您的回答回答
回答

136693636772020-07-24 20:26:23

管网有泄露或水池止回阀失效,水池水满后检查水池溢流管是否有溢水可排查止回阀是否故障   如果管网泄露就得先分系统查,在分段或分区域查(如果是如你所说一直在补水的话,泄露点大概率不在室内,建议主要关注室外管网)

回复 · 0
1
我是小宝宝啊2020-07-27 13:16:13

去现场看看是不是浮球阀控制的开关坏了

回复 · 0
0
章鸣2020-07-25 12:53:17
首先确定是不是液位器的问题,看水箱溢流口是否有水流出;液位器没问题就是系统有漏点,或是水流回的消防水池
回复 · 0
0
roc2020-07-25 12:42:31

楼上总结完整