回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
消防电梯也需要放多线?只用总线模块控制不行?
消防电梯也需要放多线?只用总线模块控制不行?
匿名用户 | 2020-07-18 16:45:59 举报 浏览(148)

6
条回答
请写下您的回答回答
回答

熬不牢一泡肚皮杂2020-07-21 22:23:26

一般设置总线模块,我们常说的输入输出模块,至于你说的需要放多线控制,那就要看设计,设计说需要设置,就按照设计执行!毕竟多放没有坏处!

回复 · 0
1
raincrying2020-08-20 21:14:18

图纸设计多线,就放多线,包括多线控制电缆类型也要一样。有的项目电梯就是多线控制。虽说规范没有具体要求电梯必须是多线控制,要知道你的预算提量都是按照图纸来做的。从甲方角度考虑,你预算做的多线,现场施工是总线。那付工程款时直接扣除你的控制电缆费用、控制电缆敷设产生得费用、还有这部分产生得税金、管理费、等等与这有关得费用。当然我是从甲方角度看的,要是施工单位和甲方直接签得合同再加上是亲戚得话,我认为完全可以做成总线控制

回复 · 0
0
章鸣2020-07-25 12:47:35
规范并没有对电梯迫降的直启按钮进行规定,如果是设计单位设计的,照图施工也没坏处
回复 · 0
0
戴翔明2020-07-20 15:04:59

现在设计:当报警确认启动,一般都只需总线控制消防电梯迫降一层即可。

回复 · 0
0
消防曾工2020-07-18 22:02:29
正常的都只是模块控制迫降,不需要多线。
回复 · 0
0
ifw2020-07-18 20:28:21

图纸上要求放多线?一般都是模块迫降呀

回复 · 1
0
已解决30499个消防问题